greg,que le cp lache pendant la phase de remise en route cela ne doit aucunement te perturbé,d autant plus que celui ci a du fonctionner depuis un moment avec un monque de charge et d huile.donc toutes les causes pour qu un cp lache soit par serrage mecanique,soit par surchauffe de celui ci,et dans ton cas je dirais les 2.
ton model est un inverter?
pour le fluide tu appele daikin avec la ref ils te dirons pour l appoint de charge.
pour le pompe down sur la carte de commande ext,regarde si tu as le bouton pompe down.mais je dirais que vaut mieux reccuperer,nettoyer le circuit,et reinjecter du R22T neuf.
pour le tirage au vide tu n as besoin de rien faire tu te met sur la bp/hp tu laisse ton UE alimentée et tu pouras lancer ta pompe a vide.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"