salut à tous

je vous explique la situation:

hier je suis intervenu sur cette clim réversible au R22 pour un code erreur E0 soit une coupure de la chaine de sécu, j'ai trouvé une grosse fuite sur la vanne gaz dés que j'ai ouvert l'ue, donc je récupère 2,8kg pour une charge nominale de 4,64kg, je répare la fuite et remet en route la clim se met en route la BP se stabilise à -2°c et la HP à 50°c (en mode chaud)
mais au bout de 5min le cp se met à faire un bruit de casserole et coupure au disjoncteur!
là je me dit "aîe!!" il y a peut etre beaucoup d'huile qui est partie avec la fuite (je précise que c'était de nuit ) donc je regarde un peu plus dans l'ue et en effet il y avait pas mal d'huile dans un coin de l'unité.
entre temps mon père arrive donc je remet en route pour lui montré que le cp est naze et là il ne pompe meme plus!
bon ben c'est clair le cp est mort!

j'ai proposé au client de remplacer l'installation mais comme il doit detruire son resto (il a perdu la concession) dans moins d'1 an il ne veut pas investir dans du neuf alors j'ai trouvé le cp et la carte chez mon fournisseur mais il me faudrait le manuel de service pour me faciliter la tache

donc si quelqu'un a ce manuel contacté moi en mp pour mon adresse mail.

merci

AGFroid