Bonsoir,

il exixte de très bon produit de rinçage mais la procedure est un peu longue a mon gout et qui dis temps dit argent.

Si ton compresseur est bien cuit tu auras dons a payer un compresseur+ la carte+ une charge et epreuve circuit plus nettoyage poussé?

En premier temps ça me semble couteux pour du R22.

Aussi ce qu'il faut savoir, il existe des scroll qui bypass quand la charge est vide. Par contre je ne sais pas si ça concrne ton CP mais j'ai eu le cas sur un groupe froid au R404a de 1an ou on avait une fuite et en premier temps je croyais que le cp etait cuit car bp=hp alors qu'il existe un debrayage mecanique.

Pourquoi ne pas profiter de passer au R407c ou R410a sur une nouvelle machine.

Tu peux demander a faire la recup de fluide et tu demonte tous le reste.