Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Dépannage urgent sur climatiseur Fujitsu au R407C
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 12-01-2012 13:50

bonjour,

PL, tu me surprends là?
2* trop de gaz avec une HP faible (T° de chauffe très basse), pas de sécu qui s'enclenche?

ce serait bizarre cela..

ou bien, tellement de FF comme tu le dis que cela a bien marché au début , comme le dit jose069, et le compresseur en a déjà tellement pris dans la gueule qu'il est déjà pété et devenu trop petit

si c'est cela, jose069 a un compresseur a ses lattes

pas de chance gars
si c'est une fuite plus qu'à la trouver, réparer voir si il y en a pas une deuxième et recharger a tes frais
si tu as mis trop de FF, remplacement compresseur en brasant sous azote, et remise en route par tirage au vide, remplissage en phase liquide et hop c'est reparti ; mais encore à tes frais.

au fait jose069, tu parles de l'UE qui prend en glace; mais quelle T° fait il dehors??? sans cela.....
ensuite, tes UI soufflent de moins en moins chaud; d'accord; mais quelle sont les T° de consigne et quelle T° fait il dans la pièce
quand tes UI soufflent moins chaud??
bon courage, dis nous ce que tu as fait réellement et répond aux infos demandée que l'on puisse t'aider.
à+



Message édité par : biloute / 12-01-2012 14:20




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4259&forum=113