Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Dépannage urgent sur climatiseur Fujitsu au R407C
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 12-01-2012 10:57

bonjour ,

la tradition du site veut que les nouveaux se présentent là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

tu dis avoir mis sous azote, je suppose qu'ensuite tu l'a relâcher
ensuite tu as mis le FF; je suppose que tu as tiré au vide avant??
tu as mis le FF comme indiqué sur la plaque! c'est à dire??
l'UE n'était pas préchargé?
ou tu as fait un complément en fonction du métrage de tuyaux ?
tout tes robinets sont ils bien ouvert à fond?

ton UE commence à givrer!! comment?
de manière partielle? le haut et pas le bas?
10 bar en chaud c'est effectivement faible

as tu fait une recherche de fuite non pas sous azote mais avec l'install sous oression de FF directement après avoir ouvert tes vannes??

à+




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4259&forum=113