Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER
groms
9  


  Posté : 02-01-2012 23:31

Bonjour,
j'ai déja eu le cas où le cuivre était poreux (micro fuites)sur toute la partie exterieure et ceci sur 2 instalations différentes mais instalées a la meme période (2ans plus tot a 1 semaine d'intervale) d'où la conclusion de la couronne de cuivre defectueuse.

Sinon la solution radicale que j'ai faite est de démonter chaque Unités (UI + UE), de les emmener a l'atelier, et de les mettre sous azote directement.

au moins on sait quelle(s) unité(s) nous embete et on peut facilement la désosser pour trouver la fuite.

Intervention lourde pour la société (surtout si instalation sous contrat dans mon cas) mais terriblement efficace pour le client.

voila pour mon conseil
Bon courage!




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4203&forum=113