Bonsoir et bonne année. Personnellement je n'ai jamais vraiment connu de clés dynamomètrique pour travailler coorrectement sur place c'est à dire chantier et jamais vu personne travailler avec, aussi bien les anciens et j'en fait parti comme les jeunes qui ne savent mème pas ce que c'est, en atelier oui, sur un etabli avec un etaut mais pas coincé derriere un balcon ou un toit retrecit. Deux bonnes clés à molettes adaptées serrage avec experience, et des dudgeons biens effectués voila enfin pour moi, la base de tout, des soudures sous azote, un bon test sous azote aux pressions voulues, et en principe sans allez et expliquer plus loin un bon principe de base d'installation, et de recherche en cas de fuites. Non?