FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 31-12-2011 17:16

Re

les dudgeons doivent être serrés à un couple précis 18 bars pour le 1/4, 42 bars pour le 3/8, 55 bars pour le 1/2, 65 bars pour le 5/8. Je ne pense pas que tu brase aussi ton unité exterieure lorsque cela n'est pas necessaire. Pour le detecteur de fuite il doit etre controlé périodiquement et de plus il faut changer sa tête de temps à autre.
Par ailleurs tu doit t'amuser à braser le split en place sans rien brulé ou faire fondre. Là je salue ta dextérité.