Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 31-12-2011 15:35

Re
oui moi j'en monte environ une cinquantaine par an. Et comme je l'ai dit précédemment aucun probléme avec les dudgeons. Les plus grandes marques Mitsubishi Electric, Daikin, Hitachi, Panasonic le recommande. Par ailleurs un détecteur de fuite sert à détecter les fuites, comme son nom l'indique, et ce sans démonter le split, pour l'ue c'est different car les tuyauteries sont loin du bord.

Le brasures se font en régle générale sur les UE dont les diametres sont à partir de 5/8eme et de plus elles se font sous flux d'azote afin d'éviter tout dépot de calamine qui pourrez provoquer la casse du compresseur.