marcel11

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER


Posté : 31-12-2011 09:56 icone du post

Citation : totololo64 

pour marcel 11....
il a juste isolé le gaz dans le compresseur et injecté de l'azote dans les 2 circuits grâce à des vannes, le groupe est "isolé" = pas de mélange entre azote et R410A....
dans ce cas la il n'a pas pu procédé a un essais d'etancheité du groupoe car avec 15 ° exterieur pour etre genereux tu a 16 bars dans l'UE si il ya encore du liquide dedans.
Sinon il faut vidé le groupe mettre le gaz dans une bouteille de transfere et presurisé le groupe a 45 ou 50 b a l'azote ou au nidron est faire un controle de fuite au detecteur electronique qui sent le nidron
Ou sinon injecté un traceur et faire une recherche quelque jours apres avec lampe UV
 