FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 30-12-2011 21:21

bonsoir,
j'ai 2 cas où la fuite était sur l'exterieur d'un coude réalisé à la cintreuse.
Les fuites était trés petites et sensibles au variation de t°, Càd que poussé à 40 bars à l'azote U, RAS
Par contre, 35 bars en fonctionnement mais tube cuivre chaud(+50°C) la fuite apparait!!!!!
C'est vicieux mais çà arrive!!!
Depuis, j'ai jeté la cintreuse


Un peu de douceur dans ce monde de brutes