Auteur

FUITE INDETECTABLE SUR HITACHI INVERTER
totololo64
12  
 

  Posté : 30-12-2011 17:23

boujours a tous...
je posséde un bi split hitachi dc inverter depuis 2005...
depuis 1 an et demi j'ai un soucis de fuite : en effet ma clim ne faisait plus de froid....le technicien se déplace et rajoute 400g de r410a..été suivant même chose = rajout gaz...recherhce de fuite avec détecteur et autre...rien
mise en pression a 45 bras des 2 circuits = au bout de 1 mois = pression de 20 bars dans les 2 circuits !!!! ??? recherche de fuite = rien
remise en pression à 35 bars = au bout de 15 jours = 20 bars dans les 2 circuits !!! ???... rien n'est détecté = pas de trace d huile, vérif des raccords, des tuyaux des soudures...déshabillage du groupe = rien (pression gaz dans groupe = ok)
le technicien pense à la porosité des tuyaux...qu'en pensez vous ?
cela est rageant de ne pas trouver.... :paf
merci pour vos idées ou contributions....
bonnes fêtes à tous...