foufoufou666
33  
  

  Posté : 29-12-2011 17:41

Me revoilà!
J'ai donc démonté le filtre (bien serré).
Un bon demi-litre d'eau glycolée a coulé, je tenais avec un chiffon... Mais pas de dégâts.
J'ai récupéré le filtre (petit cylindre en alvéolé) qui était (un peu) encrassé.
Je l'ai bien nettoyé puis remonté.
Remis en route depuis dix minutes et purgé tous les planchers.
Pour l'instant pas d'alerte FL.
La pression (je suppose dû à l'eau qui s'est échappée) est passée de 2,4 à 2,2bars mais ça suffit largement.
Sinon, concernant la teneur en litres de mon installation, ça va de 60l selon le frigoriste à 120l selon l'installateur que j'ai eu au téléphone il y a 2 ans.
La teneur en glycole est de environ 27%.
Concernant le vase qui est dans la machine, le jour où le frigoriste est venu, il a appuyé sur le téton (comme pour une roue de vélo) et presque aucun air n'est sorti.
C'est pour cela que son premier diagnostique était de rajouter un vase à l'intérieur de chez moi (branché en direct sur la nourrice principale de mon plancher chauffant).
Par curiosité, j'avais regardé la pression contenue dans le vase de 2l, elle était quasi nulle (0,1bar). Je m'étais amusé à le mettre à 1,5bars mais le jour suivant, il était à nouveau à 0,3bars... D'où la membrane morte théoriquement.

Bref, pour l'instant tout roule, j'attends de voir cette nuit...
Quoi qu'il en soit, MERCI à tous!
Airotek , Mars , Dmarco et Luckycold !!
Super rapides et sympas!
MERCI MERCI MERCI

Je vous tiens au courant rapidement...
En espérant pouvoir mettre "résolu".


Message édité par : fou666 / 29-12-2011 17:42