Petit precision si pas de vannes d'isolement entre ton filtre et le vase expanssion si tu sort tes 18litres tyon vase est bon si tu sort un pipi de chatte alors il faut gonfler la membrane ce qui est souvent fait d'usine vase arrive sous pression

mais si ce filtre n'as jamais été nettoyer ta panne est la a 80%