Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Mise en alarme PAC Aermec
airotek
12  
 

  Posté : 29-12-2011 15:30

bonjour
en effet le filtre hydraulique doit etre propre c'est important, aprés ils nous faut des éléments :
1 la difference de température entrée et sortie d'eau coté chauffage (delta T doit etre de 5K environ)
2 le vase expanssion est'il bien gonflé a 1,5bars coté air a mesurer sans pression de coté hydraulique
3 le circulateur est'il bon pas encrassé, etat du circuit hydraulique
en fait il y a beaucoup de chose a voir coté hydraulique avant de diagnostiquer une panne frigorifique
demander a un bon plombier ou a un meilleur frigoriste



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4195&forum=113