[Résolu] - Manque de puissance chaud DAIKIN REWEYQ10
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 04-01-2012 07:53

Salut les givrés,
La phase de récupération a été réalisé hier et le technicien a récupéré que 4 Kg de fluide.Sachant que la quantitée du grope et circuit doit être de plus de 8 Kg
Donc c'était bien un manque de charge.
Comme quoi il ne faut pas toujours se fier au mode test sur les machines qui contrôle la charge.
L'électronique a c'est limite quand même.
A+