[Résolu] - Manque de puissance chaud DAIKIN REWEYQ10
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 26-12-2011 10:44

salut luky et bonne journee a tous
non,pas du tt.avec une seul ui en demande
le taux de connexion n est pas du tt a l ordre du jour.c est uniquement lorsque les capacités du vrv sont depassé par la
capacité des ui reunis.
ton collegue est il sur que c est une predetente?
car sur un vrv qui souffre d un monque de charge assez important les symptomes en mode chaud pourraient etre semblable a ceux d une predetente.c est a dire le retoure liquide ( revenant des ui) pourrait etre assez frais voir tres froid.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"