Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Manque de puissance chaud DAIKIN REWEYQ10
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-12-2011 10:14

salut luky et bonne journee a ts
pour ce qui est du capteur hp j ai un doute sur la mesure que tu as faite.car 5vcc c est l alimentation que la carte envoie sur celui ci ( entre le rouge et le noire),cependant si les 5vcc tu les as mesuré entre le noir et le blanc,cela veux dire que ton transducteur et HS car il est hors plage,mais dans ce cas ta carte t aurais envoyer un defaut capteur HP.la plage est de 0,5 a 4 vcc.
le transducteur bp donne 1,5 vcc ce qui correspond a +ou - 5,5 bar ce qui me permet de pensé que c est du 410,et de conclure que tu as un probleme fluidique.
pourquoi? avec un echangeur a eau tu conviendra aisement que mon groupe n a aucune raison de chuté en bp,d autant plus que ta boucle elle est a 24c°.ce qui me parrait un peu haut.
par ailleur le delta entre entré/sortie
echangeur parait qlq peu elevée.
pourrais tu donner les pressions hp/bp
puis passer par le mode 50 pour voire le % d ouverture sur les UI?.
la predetente pourais expliquer la bp basse,la T° elevee sur la boucle,et le monque de puissance en mode chaud.
si tu as plus de detailes a nous donner,cela nous aidras a mieux reflichire ensemble.
bonne et joyeuse fete a tous.
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4171&forum=113