[Résolu] - Manque de puissance chaud DAIKIN REWEYQ10
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 22-12-2011 19:48

Salut les givrés,
J'ai réaliser une intervention sur site et j'ai contaté qu'un manque de puissance était présent sur le VRV.

Mise en service de l'instal avec une consigne sur les télécommandes à 30°

Boucle d'eau à 24 °

Vérification des paramètres 41 sur toutes les télécommandes
00 23° sonde télécomande
01 22° sonde reprise
02 28° sonde sortie échangeur
03 49° sonde entrée échangeur
Temps entre demande et controle paramètre 41 1/2 heure le temps pour la montée en régime de la bécane.

Les températures me semble trop basse!
Verification des sondes de la N°1 a la N° 6 valeurs hom correcte par rapport aux température du local.

Vérification du capteur de pression HP 5 Volt mesuré (5 Volt recommandé constructeur)
Verification capteur BP 1,6 Volt (0,5 et 4,5 recommandé constructeur)

Lancement du mode TEST surt UE et pas de défaut remonté sur les télécommandes.

Mesure du débit par appareil non intrusif 80 l/s ( entre 50 et 150 L/s recommandé constructeur)

Je constate aussi une prédétente sur le tube de la ligne liquide 8 / 10 ° (bizarre)

Je dois faire intervenir un tech demain pour un contrôle sur une prédétente eventuelle (pincement d'un tube),ainsi qu'une récupération du fluide total(peut etre des incondensables).

Quelqun aurait-il des sugestions je suis preneur .

Merci de vos réponses