Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
[Résolu] - Demande d'aide sur PAC eau/air
kada 9
Posté : 22-12-2011 22:34
fifidelasorbe,
Quand je dis que l'évaporateur doit être encrassé, je devrais plutôt dire qu'il doit être sale:
=> Mon eau est ferrugineuse et fait des dépôts un peu gluant de couleur rouille. Je peux l'observer lorsque je désacouple l'évaporateur du circuit d'eau pour le nettoyer(nettoyage à l'aveugle puisse je ne peux voir l'intérieur du serpentin , mais je vois les dépôts sur les tuyauteries désacouplées).
=> L'eau y circule donc très bien, elle n'est pas freinée, mais ce dépôt doit se comporter comme un isolant thermique!
=> le nettoyage au vinaigre ne doit donc pas être suffisemment efficace....!