Bonsoir kada

Ton évaporateur pour moi n'est pas encrassé sinon tu aurais un delta t très important puisque l'eau serait freinée et donc l'échange avec le fluide frigorigène serait excellent voir trop excellent.

Ce qui se passe c'est que ton eau circule trop vite et n'a pas le temps d'absorber les calories de ton eau d’où ce delta t de 1°

Il faut freiner l'eau de ton évaporateur pour obtenir ces 5° mais il faut aussi faire vérifier la charge de ton installation par un frigoriste. Ce n'est pas normal qu'avec un delta t de 5° tu baisses en puissance frigorifique, d'ou à mon avis un problème de charge qui convient pour un évapo sous puissant (delta t de 1°) mais qui ne convient plus avec un delta t de 5°

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas