Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Demande d'aide sur PAC eau/air
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 21-12-2011 17:44

Bonjour

Comme te l'a dit xavierc ton bulbe est bien placé ( à la sortie de l'évaporateur et avant le piquage de l'égalisation externe ). Et comme dit également il faut que tu isoles ton bulbe avec de l'armaflex ou matière similaire: de cette façon ton bulbe ne sera influencé que par la tuyauterie de ton évaporateur

Si tu n'as pas de filtre ça serait bien d'en mettre un, cela t'évitera de faire rentrer dans ton circuit d'eau tout un tas de saleté que tu n'es pas sur d'enlever avec le vinaigre....

Quand au delta t sur ton évaporateur il est faible, en général ce delta t est de 5° environ. Si j'étais toi, je me servirai de ce by pass pour obtenir ces 5° d'échange

Bonne continuation

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4164&forum=113