salut, sur cette machine
compresseur et deshy de moins de 6 mois. pas de dt sur le deshy
detendeur fait hier.charge conforme. fluide R410A neuf
hier t°ext:5° t° reprise 25° t° de soufflage régule à 41° avec les 2 circuits bp:-5° hp:41° avec 1 circuit. avec 2 circuit en marche hp:45°
en effet il y a eu pas mal d'intervention sur ce circuit.
sur ce site j'ai 2 roofs donc 4 circuits et j'ai 3 circuits qui font ce défaut hp
par contre pas d'intervention sur les 2 autres .
je vais creuser le coté régulation de la ventil. c'est une régul carel
le présostat d'enclenchement peu merder
la sortie automate du ventilo peu merder
le clapet de bypass du deshy peu merder
si il y avait un ypso sur le ventilo condenseur j'aurais un défaut ventilation
A+