probleme de HP sur PAC
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 17-12-2011 11:43

re
en faite on ne c est pas ce que notre ami appel un clapet de decharge ou de decharge,si je doit me baser sur le terme en lui meme,cela a pour role de bypasser lorsque la HP est elevee.tu les trouve sur les vrv aussi et il serve aussi si jamais la HP s eleve lors du transport,donc ca n a pas un role de regulation mais de protection ,cela pouarrais t etre une vanne de reglage de pression de condensation minimum,si c est le cas il se pourais que se soit elle qui merde et qui ne laisse plus passer le ff en tous cas juste assez pour ne pas couper en bp mais suffisament pour cree un bouchon sur le refoulement,mais bon c est nous avions le schema fluidique cela aidrais gandement a cibler les causes.
cordialement