Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probleme de HP sur PAC
doug
464  
    
 Membre averti

  Posté : 17-12-2011 10:15

Slt à tous,
Je me rappel d'un soucis similaire sur un 30RH100 ils sont équipés de :paf moteur dalhander lors d'un dégivrage ma sonde sortie évap déclenche le dégivrage le cp se coupe la v4v bascule et le cp redemarre en mode froid il monte en hp très près du seuil de déclenchement Hp je met en route mon ventilo en 2ème vitesse et paf défaut hp le contacteur vitesse 1 etait hs !!! Voila il est peut être la ton soucis mais je rejoins adel pour la v4v impossible a mois d'un gros corp étranger... Je vois se que tu veux dire adel mais à ce moment la tu tomberais en hp osi en mode froid ss dégivrage



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4133&forum=113