Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

SAMSUNG installation neuve defectueuse
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 06-02-2012 07:20

Bonjour,

je viens de dépanner une Samsung ou le probléme était quasiment similaire. La cause était simple mais pas évidente à trouver. Mauvaise terre de la ligne. De ce fait lors de la mise en service la phase test ne s'effectue pas correctement et rien ne fonctionne. Chez Samsung ils ont mis une sécurité qui teste la terre si celle ci n'est pas OK la machine se mettra en route puis en erreur avec clignottement des unités interieures et code erreur E190 sur l'unité exterieure.



Cet article provient de Le site des frigoristes