Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
SAMSUNG installation neuve defectueuse
AAC 583
Membre averti
Posté : 06-02-2012 07:20
Bonjour,
je viens de dépanner une Samsung ou le probléme était quasiment similaire. La cause était simple mais pas évidente à trouver. Mauvaise terre de la ligne. De ce fait lors de la mise en service la phase test ne s'effectue pas correctement et rien ne fonctionne. Chez Samsung ils ont mis une sécurité qui teste la terre si celle ci n'est pas OK la machine se mettra en route puis en erreur avec clignottement des unités interieures et code erreur E190 sur l'unité exterieure.