SAMSUNG installation neuve defectueuse
duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 11-12-2011 19:45

Re

J'ai eu exactement les memes syptomes avec un multi-split HITACHI nouvelles UI.

La sonde de reprise est trop mal plaçée, mais cela géne que sous certaines conditions, quand toutes les UI sont en route il n'y a pas de probléme mais quand on éteint une UI le ventilateur s'arréte complétement. La batterie continue à chauffer (pour ceux qui savent, ç'est normal) je met le thermocouple sur la sonde de reprise la température monte en statique à 49°c!

Quand le client rallume l' UI elle ne veut meme pas ventiler donc reste figée.

Sauf si un dégivrage se présente elle reste comme ça.

J'ai donc déplaçer les sondes, bien plaçer pour la reprise mais pas influançer par la batterie.

Au début j'ai cru que c'était une inversion de circuit, mais là tu as l'affichage de la sonde et si elle te met 38°c alors qu'il fait 18° c'est que quelque soit le probléme elle est encore mal plaçée.

Doué en tout, Bon à rien!