re
lorsque je parle de reglage manuel c est par opposition au reglage auto donc c est bien le gars qui le fait manuelement sur telecommande.
si il parle de 80% de fuite sur plusieur appareiles donc cela veut dire que les detendeur de ces UI en question restent casiment totalement ouverts,ce qui fait que malgres la non demande vos UI continuent a chauffé ( en statique)
mais entre nous pas au point d avoire 38C° ou votre capteur est influencer ou alors c est une boite d allumette votre chambre
pour l histoire de l inverssion ou de l adressage sans teste de votre part et sans repondre a nos question nous pourrons pas vous aider.
si les detendeur sont resté bloqué en ouverture,essayez de couper le jus totalement sur le groupe et les UI 2 minute puis remettez le jus,ainsi la carte de commande reinitialisera les positions des detendeur en esperons pour vous que cela puisse marcher.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"