SAMSUNG installation neuve defectueuse
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 11-12-2011 19:19

salut est bonne soiree a ts,
l histoire des vannes(se sont les detendeurs) qui laissent passez du FF,c est normal en mode chaud,mais cela ne represente que 10% de leur ouverture totale,et en aucun cas votre T° ne pourrais montée jusqua 38C°,ou alors il faudrais que votre UI soit au moins aussi grande que le plafond .
pour la ventil qui s arrete lorsqu on atteint la T° c est normale aussi,si vous ne le voulez pas il suffit de demander a votre installateur qu il desactive le paramettre.
sur ttes les clim l adressage est au choix soit automatique via l UE,soit par reglage sur telecommande donc rien d anormale dans un cas ou dans l autre. sauf si l installateur c est gourré dans son adressage manuel???
quand a la personne qui est venu avec l ordi,elle n est pas forcement technicien de cette marque,mais station technique agree par cette derniere,donc il peux passer a cote de certaines choses.
vous dite que certaineS UI ne fonctionnent que lorsque vous les mettez ensemble,cela tend vers les soupcons que vous avez et que l ami duss a dit aussi,soit une inverssion,voir un mauvais adressage.
ce que vous devrez faire c est faire de la demande que sur une seul UI a la fois puis voire ce qui se passe sur celle ci et sur les autres.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"