Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Trisplit airwell
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-12-2011 12:49

salut et bonne journee a ts
j ai rerelus ton poste question d y voir
plus claire,ton probleme peut provenir de 4 cause differentes.
cause N1:
inverssion de cablage entre UI x et y
cause N2:
inverssion de tuyauterie HP/BP entre UI xety
dans les 2 cas en inverssant le cablage entre les UI X et Y le probleme se resoud.chose que tu as faite en mode clim,et d aprés toi,cela a fonctionné de facon impeccable.question a la con:avait tu procéder au teste une par une ou pas?
cause N3: inverssion de tuauterie par ex:
hp de l ui x sur hp de l ui y que se passerait t il ? reflichissant un peu...
en mode clim je fait de la demande sur x,resultat X se met a ventille,mais ne produit pas de froid,simultanement y commance a ce prendre en glace,puisque celle ci est a l arret,a ce moment en auras 2 cas de figures:
figure1:le detendeure de l ui Y est par le plus grand des hazard est legerment ouvert ( disant que suffisament pour ne pas couper en bp) mon ue n y vois que du feux jusqua coupure en antigel ou autre sonde si regulation assez poussée (faut pas rever c est airwell)
figure 2:tjr ce meme detendeur,mais cette fois ci fermé (en mode froid les detendeures sont fermé a 100% si pas de demande),la l ue ne tournera pas tres longtemps avant de couper en securite bp.
maintenant que se passerais t il en mode chaud ? je fait tjr de la demande sur mon UI X ,rappelons nous que la hp est inversse soit mes 2 lignes liquides sont inverssées,donc a ce moment mon ui X se mettras a ventillé,le cp va envoyer les vapeures de reffoulemnt a la bonne UI,mais le lquide que celle ci produiras,il chemineras via le tuyau liquide de l ui Y,et la aussi y a 2 cas de figures:
figure1: le detendeur de l ui X lui il est ouvert,mais ne recoit pas de liquide,par contre le detendeur de l ui Y pour les besoins de retour d huile est legerment ouvert,youpi,le liquide passe par la mais pas suffisament,donc a un moment donné coupure en hp.
cas de figure 2:airwell etant ce quelle est il n est pas dit qu elle laisse ouvert ces detendeurs en mode chaud,donc coupure en HP en qlq secondes.
je sais que ca ne resoud pas ton probleme mais ca donne des pistes de reflexion pour mieux cibler la cause de ton probleme
maintenant,avant de s imaginer cette hypothese,il faudras que tu mette en route comme cela a ete dit le TT pour s assurer que dans cette configuration ta clim fonctionne parfaitement,ensuite n en mettre que 1 par 1,et si effectivement
tu constate que le souci est bien percisstant,a ta place je reprocedrais au changement du cablage,puis je refait un teste 1par1 a ce moment si cela ne change rien,la je part sur la probabilité de l inverssion type HP de X sur HP de Y ou BP de Xsur celle de Y.
et en finale la 4eme raison:carte de l ue
qui merde.
j espere que je ne t ai pas trop embrouillé
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
re
j ai oublier de preciser qu il est preferable de faire les teste en mode froid si les T° ext le permettent.
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 07-12-2011 13:03




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4074&forum=113