Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Trisplit airwell
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 07-12-2011 10:17

Salut Chaudlefroid,
J'ai eu le même cas que toi avec croisement.

J'ai procédé de la maniére suivante:

1 passage de toutes les ui en mode chaud ou froid

2 Arrêt de toutes le ui

3 Remise en service une par une des ui

4 Vérification sur les tubes réfrigérant de chaque sotie ui correspondante (pour ma par j'ai constaté que le croisement du câble intercom marche de l'ui en ventilation et passage du réfrigérant sur l'ui d'a coté)
5 recablage par boite de dérive pour remettre dans le bon sens.

Il est bien évident que personne ne doit toucher aux télécommande pendant la manip.

Voili voulou.
A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4074&forum=113