Bonjour,

je vais tout d' abord répondre à glagla

Savoir quand cela a été monté et si cela a dejà fonctionné correctement cela paraît évident pour la recherche de panne. Si jamais fonctionné correctement je commence a mettre les manos pour éliminer les causes les une aprés les autres.



Si les tuyaux sont plus long que la normes constructeur ou que ceux ci la respecte mais sans l'appoint au delà du chargement initial de la machine il peut se passer que la machine la plus prés reçoivent correctement la fluide à sa température mais qu'au plus loin il y est une perte conséquente.

Pour la pression en mode chaud en demande maxi on doit avoir un minimum de 30 bars ou suspiscion de manque de charge.

La température va nous indiquer si il n'y a pas un probléme sur un détendeur, une liaison pincée, etc...

Pour repondre à chaudlefroid je ne vois pas comment sans aller à l'ue l'on peut vérifier la continuité d'un circuit. Il faut couper le jus de ton unité puis debrancher 2 fils de ton ue que tu mettra ensemble via un sucre puis tu vas a ton ue et avec ton metrix tu vérifie ta continuité. Si ok tu procéde à la suivante. ATTENTION A EFFECTUER HORS TENSION.