melnibone
104  
   

  Posté : 15-11-2011 23:05

Bonjour,

ce montage n'est pas digne d'un professionnel ! et surtout pas conforme aux directives daikin (donc pas de garantie).Pour que le thermostat sans fil fonctionne ,il faut l'activer dans les paramètres de la télécommande filaire.Ce type de pac fonctionne selon une loi d'eau ou un réglage de température d'eau (maxi 80°c).Selon le bilan thermique de la maison ,il faut modifier la loi d'eau.Attention sur l'unité extérieure,il y a une cale de bridage sur le compresseur pour le transport qu'il faut retirer !Le circulateur de l'unité intérieure est inverter.Un pareil montage ne fonctionnera jamais!

Mettez le professionnel face à ses responsabilités.

MEL