Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Daikin Pompe à Chaleur air/eau 16 KW Problème
duss 597
Membre averti
Posté : 11-11-2011 21:33
Re
Je pense que cette PAC fonctionne trés bien (loi d'eau 32/42 ou 29/39) cela veut dire quelle maintient son delta entrée sorti qui est régler d'usine pour 10°c.
Si elle est régler sur loi d'eau c'est normal qu'elle ne sorte pas du 80°c avec les températures extérieurs actuel.
Par contre 13 radiateurs en renovation sans possibilité d'équilibrer le débit je ne suis pas étonner que certains radiateurs ne soient pas alimenter correctement.Fermer les plus chauds pour voir si ça réchauffe les plus froids.
Quand à l'eau dessous ça peu etre plusieurs chose mais là encore je suis d'accord avec les collégues, il faut attendre l'installateur et surtout pas le gonfler avec des "j'ai vu sur internet que..." parcequ'on y a tous eu droit une fois et c'est super lourd.