Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

galères DAIKIN
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 30-10-2011 20:56

Bonsoir. Je parle d'une cassette qui à moins 5 ans (environ). Sinon, non il s'agit d'une rondelle en fer, avec quatre parties recourbées s'enfonçant dans les parties caoutchoutée prevues à cet effet de la volute, percée d'un méplat passant dans l'axe du moteur permettant l'entrainement de celle-ci et se trouvant donc entre l'écrou de serrage et la volute. Et si tu ne mets pas cette pièce le moteur "grogne" et risque de casser la nouvelle volute.