salut discus et bonne journee a ts
je me rend compte que tu parle d une k7 alors que moi je parle d un mural :paf
donc ne tient pas compte de tt les echange que nous avons pu avoir la dessus.dans le cas d une k7,je dirais que c est soit la turbine qui n est plus equilibré,soit effectivement tu as une perte de charge aerolique,as tu essayer sans le filtre,sans le cache et avec les volet completement ouvert? la batterie est elle sale? la pompe de relevage qu en est il?
cordialement