Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne haute pression viessmann
allezquesi
29  
 

  Posté : 22-10-2011 10:17

Bonjour à tous,

Xavier, je ne suis pas d'accord avec toi!

La pac a tourné en chauffage toute la nuit sans declenchement de mise en sécurité.

Mais, ce matin, declenchement de la HP à la mise en marche du boiler qui ne debite qu'avec la pompe primaire.

J'avais alterné pour les essais 4 circulateurs dufferents qui avaient été préalablement demontés testés et nettoyés (et evidemment réglé sur 3). Sauf à imaginer par extraordinaire que les 4 pompes auraient la même panne de debiter insuffisamment, quelque chose patine dans la choucroute!

Je conclus que la seule chose qui fonctionne est le montage en direct(sans ballon tampon) du circuit de chauffage en fonctionnement avec la pompe secondaire associée en série à la pompe de circulation de chauffage.
Les plans Viessmann ne specifie pas un deuxième circulateur associé à la pompe primaire pour un montage en direct du circuit de chauffage !!!

Sinon la pac régule à environ 45°; la temperature dans la maison est de 16° (quel bonheur par rapport aux 9° de ces derniers jours
Comment regler la régulation pour augmenter la temperature à 55°?

Merci
 Fichier non trouvé : 3° circulateur d__essai et de remplacement (Large).JPG

circulateur circuit de chauffage (Large).JPG

circulateur d__rigine salmson nxt 33-25 (Large).JPG

circulateur primaire (Large).JPG

PICT0017 (Large).JPG




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3872&forum=113