Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne haute pression viessmann
allezquesi
29  
 

  Posté : 21-10-2011 23:59

Citation : adelclimatisation 

salut duss et ts
tu as raison,marcel aussi
c est l une des raison pour la ql je lui demander la doc technique mais celle que j ai eu ne permet pas de lire les pressions ni meme les t° :paf
donc en fait avec ce qu il peu nous fournir comme info.
cordialement 


Oui, et je tiens vraiment à tous vous remercier de votre patience.
Vous me laissez une image très reluisante de confrérie

C'est un peu bricolage, et je suis vos conseils avec les moyens du bord.
Pour lever le soupcon d'un débit insuddisant au secondaire, j'ai installer un second circulateur en série de la pompe secondaire (afin de forcer le débit dans l'echangeur...)
Je suis passé d'un delta de 10° à 5-6°... IL Y A ENFIN UNE EVOLUTION
Que doit on conclure?
les circulateurs sont bons, les clapets anti retour ok aussi.
J'ai mis du X400 dans l'installation de chauffage, si le produit est efficace, et l'echangeur encrassé, des progrés de delta devraient apparaitre ces prochains jours?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3872&forum=113