Panne haute pression viessmann
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-10-2011 23:34

re
a condition que le tartre c est formé a un endroit precis et qu il crée un bouchon assez important la oui le delta sera enorme,mais si les plaques sont couvertes
( encrassé) l echenge ne se fait plus
et le delta entre entrée/sortie d eau sera mediocre avec une hp elevée.le ou les manos tu peu les installer en amant et avale de ta pompe,tu va chez regmatherme et tu leur demande ca,ca ne te ruinera pas et c est un moyen qui te permetra d etre fixe sur le debit de la pompe puis de sa HMT et par la suite te permetra de surveiller ton installation.
je n ai pas encore regardé la doc que tu ma fournie en entier, mais j ai pu lire qu il preconise un minimum de 1,2 bar sur ton resau hydraulique.
cordialement