Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne haute pression viessmann
doug
464  
    
 Membre averti

  Posté : 18-10-2011 20:52

Excuse moi quesi je t'ai embrouillé avec la hauteur statique et manométrique. On ne tient pas compte de la hauteur statique dans un circuit fermé pour te résumer et t'expliquer simplement la ppe met en mouvement ton eau dans ton circuit condenseur mais lors de la circulation de ton de fluide il se crée des frottements contre les parois des tuyaux, dans les coudes, les échangeurs, filtres, etc... qu'on appelle les pertes de charges (linéaires + singulières)mais l'avantage sur un réseau existant nous n'avons pas besoin de calculer ses pertes de charges, elles sont égales à la pression de refoulement- aspiration de la pompe lisibles sur tes manos après et avant pompe. Appelé aussi hauteur manométrique totale ou HMT Donne ses valeurs sur ses 2 manos et je dirais s'il celle ci est bien dimensionné. Je suis d'accord ac A bdel il s'agit surement d'un problème de sous débit un condenseur sale ou entartreé ne te créer pas un delta t aussi important Si ton filtre est propre ou je sais pas peu être qu'il y a un élément dans ton circuit qui te crée trop de perte de charge. Si je t'oriente vers un manque de débit c'est que j'ai déjà penser a d'autre éventualité dans ton cas tu à un problème de sous débit c tt faut pas chercher plus loin...La ref que tu m'a donné est celle du cp c un UH envoi un max de foto sinon on pourra te guider



Cet article provient de Le site des frigoristes