  Posté : 18-10-2011 12:16

salut allezquesi et bonne journée a ts
c est bien le contraire,c est l encrassement qu il faut zapper,et creuser plus sur le manque de debit d eau
un encrassement type tartre...etc fairas
montr en hp,mais l echange sur l eau lui
il serais mediocre,ce qui n est pas ton cas.
tu dit que la hmt est de 8 metre,tu as mesuré ca comment delta P entree/sortie pompe ou le metré entre ta pac et le point le plus haut au quel cas cela ne correspond pas aux attente de notre ami doug
la hmt se mesure pression d aspi/et reffoulement de la pompe.
arrive tu a lire les pressions du fonctionnement de la pac?
cordialement