Panne haute pression viessmann
allezquesi
29  
 

  Posté : 18-10-2011 09:58

Bonjour Doug,

Voici les données :
- Hauteur manometrique de l'install au niveau zero de la pac par rapport au point le plus haut du radiateur 8 metres
- le reseau de chauffage est composé de 8 radiateurs en fer fin tubulaire par niveau representant un volume total d'environ 120litres.
- Ballon tampon 300litres (court circuité pour les essais..)
- reference de la PAC, vitocal 300AW cd60 (fiche desriptive pdf jointe dans un des post precedent)
- Ref de la pompe ZR48K3E-PFJ-522
- Ballon ECS 120litres
- courbe de chauffe : S = 0,6 ; B0 = 33 ºC (prescriptions d’origine)

Le circulateur est ok, cependant son demontage et nettoyage avait mis en evidence des morceaux de calamine dans le rouet(le circulateur était au 3/4 bouché).
Par ailleurs, lors de la première mise en marche chez moi, l'indicateur de panne mentionnait déja des defaillances precedentes en regulation HP (le vendeur a surement du "oublié" de m'en faire part...)

Je ne pense pas que le dimensionnement de la pompe soit en cause puisque même en mode production ECS, la défaillance reste présente !

Je ne suis pas un pro en clim, mais de ce que je comprends, il y a surchauffe de la HP parce que l’echange thermique au condenseur est insuffisant.
De deux choses l’une :
-le débit est insuffisant (idée à exclure puisque tout a été normalisé diametre tuyaux , circulateur...)
-l’echangeur à plaque est encore emboué malgré un nettoyage manifestement insuffisant !

Trucs et astuces bienvenus pour nettoyer le condenseur ?