Citation : glagla85 

bonsoir à tous

Que quelqu'un me reprenne si je me trompe,(je ne connais pas grand chose voir même rien dans ce domaine)
l'instalation étant faite en 32 au lieu du 28 préconiser,n'y aurait il pas justement une chute de pression, car je suppose que la pompe qui est sélectionné est choisie en fonction du tube 28, donc en augmentant le diamètre du tube et pas la puissance de la pompe, ma pression chute non ?

ai je dit une bêtise

sinon autre question le volume de l'instalation ne serait il pas trop gros pour la PAC


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Tu as tout fait raison, sauf que comme les pertes de charges du 32 sont inférieures au 28, la pompe force moins ,elle va brasser plus, le débit va augmenter.

Si le volume de l'installation est gros le nombre de démarrage par 24 heure diminue, et si l'installation est trop grosse c'est a dire demande beaucoup de puissance c'est la température d'eau qui ne monte pas!
Bon finalement tu as dit une connerie , mais comme disait le baron :l'important c'est de participer
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire