Epsilon
17  
 

  Posté : 17-10-2011 19:29

Citation : allezquesi 

Bonsoir à tous

Je viens de finir d'installer une pac (d'occasion) en remplacement d'une chaudière.

Aux Premiers essais, et après quelques dizaines de mn de fonctionnement la pac se met en défaut A08, cad declenchement de la sonde surveillance HP régulation.

J'ai aussi remarqué que la temperature du départ d'eau depasse parfois allegrement les 55° pour atteindre les 60° avant que qu'elle ne se mette en défaut!!! (La pac est donné pour un fonctionnement de 55°)
Est ce normal?

Logiquement si tu demande de l'eau à 55° la PAC se coupe à cette T°, si la température de l'eau continue à augmenter et la pompe de fonctionner il faut voir au niveau de la régulation...
En demandant 55° la pompe régul à cette T°, lorsque l'eau atteins "52° par exemple" la pompe redémarre c'est un paramètre qui est reglable au niveau de la régulation, on parle d'hystérésis je crois.
Maintenant 10° de delta T entre l'entée et la sortie de l'échangeur me parait beaucoup... Comment t'es tu raccordé sur le ballon de mélange?...
Revoir toutes les pistes déjà mentionnée par les collègues, il y à beaucoup de possibilité...