  Posté : 17-10-2011 18:44

Citation : PL 

Bonsoir. Si ton echangeur est nicke et si le delta est trop important, la viesse de la pompes est trop rapide. Par contre 50°c en sortie me parrait plutot normal(non)Le pressostat HP n'aurait'il pas quelques soucis? Une idée comme une autre.

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  


salut PL

pas trop d'accord avec toi sur ton analyse, le delta t important sur le réseau est le signe d'un débit d'eau trop faible donc:
- vitesse de pompe trop faible
- circuit entartré
- filtre d'eau colmaté
- air
- retour de radiateurs trop fermé
- pompe tournant dans le mauvais sens
- mauvais dimensionnement de tuyauteries

et j'en oublie surement......

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas