Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne haute pression viessmann
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 16-10-2011 03:29

Citation : allezquesi 

Bonsoir à tous

Je viens de finir d'installer une pac (d'occasion) en remplacement d'une chaudière.

Aux Premiers essais, et après quelques dizaines de mn de fonctionnement la pac se met en défaut A08, cad declenchement de la sonde surveillance HP régulation.

J'ai aussi remarqué que la temperature du départ d'eau depasse parfois allegrement les 55° pour atteindre les 60° avant que qu'elle ne se mette en défaut!!! (La pac est donné pour un fonctionnement de 55°)
Est ce normal?

Les données pour un air exterieur de 12° sont:
- temp départ eau : 50
- temp retour eau : 40
- temp entrée primaire : 11.7
- temp sortie primaire : 2
- temp evapo : 2

J'ai verifié le fonctionnement du circulateur(je l'ai meme changé). la sortie et le retour de pac est en diamètre 32 (donc suffisant)
j'ai shunté la sonde qui met la pac en défaut, et la sonde de surveillance HP securité se declenche bien; un dysfonctionnement de sonde est à exclure.

Je pense à un probleme de fonctionnement du detendeur?

Qu'en pensez vous, et, que pouvez vous me conseiller?


 

Bonjour,
Que vous ayez remplacé le circulateur n' exclu pas qu'il soit mal sélectionné!
Je ne sais pas comment vous faites pour "shunté" une sonde , chez moi sur toute bonne régulation électronique: sonde shunté= défaut

Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3872&forum=113