spy
31  
  

  Posté : 14-07-2011 01:11

Salut!
Aujourd'hui je suis retourné sur cette PAC.
J'ai donc recuperer le R22. La temperature ambiante de la piece etait de 26°C. La pression dans la bouteille etait de 10,7 bar(=30°C). Vu qu'il ya 4°C d'ecart (=presence d'incondensable), je decide de remplacer le R22 par du neuf.
J'ai aussi remplacé le deshy, mais j'ai tjr un delta de 5°C qui persiste sur celui ci.

Bref ca fonctionne mieux, la HP est stable a 17,5 bar .
En conclusion je pense que le probleme avait 2 cause: Presence d'incondensable et excedent de charge.