fifi 2225
Administrateur
Posté : 08-07-2011 14:06
Citation : AAC
Je maintiens SR inferieur à 4 excés de fluide et égal ou superieur à 10 manque de fluide.
Salut
quand tu parles de SR tu parles bien du sous refroidissement, parceque c'est plutot l'inverse qui se passe 4° SR correct donc charge correcte et 8°/10° SR important donc excès de charge ou incondensables