Il doit faire chaud dans les combles 33°c, 25 dans la maison avec 28 dehors( et oui il fait chaud parfois en gironde!) c'est normal avec la toiture fermée, 20mn plus tard tu perd deja 5°c ce qui est plutot bien, et si tu stoppe le système vu que les combles sont très chauds il est peut ètre normal aussi que la sonde remonte en temperature, ce qui n'est pas inquietant et de plus tu as rectifier une petite erreur d'installation avec les colsons ou rilsans(comme on veut), je pense que ton installation est bien calculée, par contre les gaines micros-pérforées ce n'est pas le top surtout avec le prix que tu as payé. Mais en confort tu sera bien entre 5 et 7°c de delta T c'est impeccable trop froid et c'est le docteur qui profite. Cordialement

Pat