Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème gainable Daikin
slashone
16  
 

  Posté : 01-07-2011 07:58

Citation : glagla85 

bonsoir a tous

slashone le plus simple pour toi est de prendre un thermomètre et de mesurer la température de reprise au niveau de la sonde de ton UI car une chose m'étonne tu as 20°c au niveau de ta grille et 1m50 plus loin (la longueur de ta gaine) tu as 11°c soit un perte de 9°c (engueule pas ton frigoriste il a mis une gaine magique)
une question ta gaine de reprise est elle isolé ??
N'aurais tu pas une fuite d'aire sur ta reprise qui pourrais aussi expliquer cette température.


 
Bonjour,

La mesure au niveau de la grille de reprise est faite dans l'habitation d’où les 20°c. A mon humble avis soit j'ai une fuite à l'aspiration soit la sonde qui se trouve dans l'UI envoie des données erronées ou sinon elle est mal placée. Seulement à l'installation je n'était pas là et n'ai pas pu voir comment était conçue l'UI. Pour le gainage de l'aspiration: c'est 2 grosses gaines isolées.
Ce weekend j'irai inspecter tout ça. Y'a t'il une méthode de sorcier pour détecter une fuite à l'aspiration???